      Ik weet dat reageer op een oud maar waarschijnlijk nog steeds actueel topic.

      De BRL 3378-45 is herzien in 2022.
      Een van de grote wijzigingen betreft het niet meer toestaan van hergebruik van rookgasafvoeren.
      Tijdelijk doorgebruik (max. 1 jaar) is volgens deze nieuwe NPR wel mogelijk.

      BRL3378-45:2022
      8.7.3 Collectieve toe- en afvoersystemen in de gestapelde bouw
      Voor de gestapelde bouw zijn onder andere de volgende collectieve toe- en afvoersystemen op de markt:
      a) Concentrisch CLV, inpandig;
      b) Concentrisch CLV, uitpandig;
      c) Parallel CLV, inpandig;
      d) Parallel CLV, inpandig – gecombineerd met een ventilatiesysteem;
      e) Half CLV, inpandig (verbrandingslucht uit de gevel);
      f) Half CLV, uitpandig (verbrandingslucht uit de gevel).
      Bij de vervanging van een gesloten toestel (VR of HR) door een gesloten HR-toestel, behoort ook de collectieve rookgasafvoer te worden vervangen. Een andere mogelijkheid is het renoveren van het afvoerkanaal door het aanbrengen van een starre of flexibele voering. De luchttoevoervoorziening wordt bij renovatie meestal hergebruikt en behoort daarom gecontroleerd te worden op de dichtheid. Is de dichtheid onvoldoende, dan behoren de kanalen gerepareerd of vervangen te worden.
      Voor de uitvoeringen a, b en f is onder strikte voorwaarden een tijdelijk doorgebruik mogelijk, waarbij beheersmaatregelen vastgelegd en opgevolgd behoren te worden. (zie bijlage D) De andere systemen komen niet voor tijdelijk doorgebruik in aanmerking, omdat de kans op rookgaslekkage bij een ouder systeem groter is én deze rookgaslekkage bij deze systemen (c, d en e) via de schacht in een woning terecht kan komen.
      Let op: Bij het installeren van individuele of collectieve leidingen (voering) door het bestaande kanaal, behoort gebruik te worden gemaakt van systemen die vanaf het toestel tot en met de uitmonding worden geleverd door één fabrikant.

      Tenslotte:
      Met vervangen van rookgasafvoeren is schijnbaar belangrijk genoeg gebleken om niet ergens als bijlage in de BRL te worden meegenomen en krijgt binnen de BRL 3378 een eigen deel.
      Het ontwerp van NPR3378-48 Renovatie van rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer in de gestapelde bouw – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757, lag tot vorige week ter commentaar ter inzage.

      Het ligt in de lijn der verwachting dat deze dit jaar definitief wordt. Als het gedeelte over doorgebruik ongewijzigd blijft, dat zal de termijn van doorgebruik 5 jaar worden. Dit zou de VVE een wat meer lucht moeten geven om de rookgasafvoeren aan te passen/vervangen.

      ONTWERP NPR3378-48
      6.1 Tijdelijk doorgebruik rookgasafvoer voorziening
      Tijdelijk doorgebruik is onder strikte voorwaarden mogelijk. Binnen maximaal één jaar behoren er beheersmaatregelen te worden opgesteld en uitgevoerd. Hiermee kan de levensduur van het collectieve systeem met maximaal vijf jaar worden verlengd, zodat er tijd is om de renovatie mogelijk te maken. Daarnaast behoort er in overleg met de gebouweigenaar een vervangings- of renovatieplan te worden opgesteld. De periode van een jaar gaat in na het vervangen van het eerste verbrandingstoestel. Als uitgangspunt geldt dat de RGAV ouder is dan 15 jaar.

      Onderdeel van het beheersplan is het monitoren van de staat van het rookgaskanaal. Dit is de reden geweest voor mij en een collega om ons verder te specialiseren in het uitvoeren van camera inspecties van CLV systemen, iets dat wij volledige onafhankelijkheid doen omdat wij zelf geen werkzaamheden uit aan CV-ketels of rookgasafvoeren uitvoeren.

      Maarten