  • #148177
    VdVvELid
    Deelnemer

      “Overigens is er wel een kleine kans aanwezig dat er stiekem wel een ruimte op de VvE-installatie is aangesloten. Je gaf namelijk aan dat er nooit werk van gemaakt is, dus zoiets kan een reden zijn.”

      Hier zeg je wel iets wat ik in mijn achterhoofd ook een beetje rekening mee heb gehouden, temeer omdat er wel meer dingen zijn waar ik grote vraagtekens bij zet. Dan maar de confrontatie aangaan en zien wat er gebeurt na verlaging, dan komt eea vanzelf aan het licht nietwaar? 😉
      Maar……. Het jaarlijkse verbruik van 2600 kWh geeft eigenlijk ook wel aan dat die kans erg klein is en nog steeds prima te verwerken is bij 3x25A.

      Uiteraard wordt het aftreden van huidig bestuurslid door ons aangemoedigd, vervanging is aanwezig.

      Bovengenoemde liftgegevens komen rechtstreeks vanuit Kone en staan tevens vermeld in het aanwezige logboek van de lift.

      Fijn om hier zo te kunnen sparren 🙂

      #148193
      VmVvE-stem
      Deelnemer

        Hier zeg je wel iets wat ik in mijn achterhoofd ook een beetje rekening mee heb gehouden, temeer omdat er wel meer dingen zijn waar ik grote vraagtekens bij zet. Dan maar de confrontatie aangaan en zien wat er gebeurt na verlaging, dan komt eea vanzelf aan het licht nietwaar? 😉
        Maar……. Het jaarlijkse verbruik van 2600 kWh geeft eigenlijk ook wel aan dat die kans erg klein is en nog steeds prima te verwerken is bij 3x25A.

        Uiteraard wordt het aftreden van huidig bestuurslid door ons aangemoedigd, vervanging is aanwezig.

        Bovengenoemde liftgegevens komen rechtstreeks vanuit Kone en staan tevens vermeld in het aanwezige logboek van de lift.

        Fijn om hier zo te kunnen sparren 🙂

        Die 2600 kWh geeft wel weg dat er niet veel verrassingen zullen zijn in jullie flat, maar uitgesloten is het niet. Er kan altijd verlichting van een commerciele ruimte of iets van een voormalige bestuurder op de VvE-aansluiting zitten.

        Inderdaad gewoon de confrontatie aangaan. Alleen je hebt nog één aspect niet genoemd in je overwegingen. Dat is of de VvE zeker weet dat de VvE in de toekomst ook geen extra elektrische apparaten meer zal aanschaffen. Het is immers makkelijker om je aansluiting te verlagen dan te verzwaren. Want dan doen de netbeheerders ineens moeilijk. Als jullie alleen een lift en verlichting hebben, misschien nog intercom en een elektrische schuifdeur, dan kan het zijn dat de VvE in de toekomst ook nooit iets extra’s nodig zal hebben. Maar stel dat jullie over 5 jaar allemaal voor de aanschaf van elektrische laadpalen zijn (mijns inziens geen taak van een VvE, maar dat is een andere discussie). Dan ga je aan 3x25A waarschijnlijk niet genoeg hebben.

        Hoeveel kost eigenlijk de aanpassing naar 3x25A? Is dat nog onder of inmiddels al boven de 10.000 euro?

        #148196
        RbRob
        Deelnemer

          Hoeveel kost eigenlijk de aanpassing naar 3x25A? Is dat nog onder of inmiddels al boven de 10.000 euro?

          Bij Liander €304,22 zoals hier is te lezen.

          Ik kan me niet voorstellen dat dat bij andere netwerkbeheerders vele malen duurder zal zijn.

          Omdat ik vermoed dat in de meterkasten van de individuele appartementen 1x25A of 3x25A zit kan ik me overigens nog steeds bijna niet voorstellen dat een netwerkbeheerder de hoofdzekering van het complex ook naar 3x25A zal brengen.

          Ik hoop het antwoord nog eens te vernemen!

          #148197
          RdRonWijdeveld
          Deelnemer

            3×35 ampere
            • Deze 3-fasenaansluiting (grote huisaansluiting) is geschikt voor:
            o standaard elektrische huishoudelijke apparaten (zoals een wasmachine en oven)
            o elektrisch koken
            o meer dan 30 zonnepanelen
            o laadpaal
            o warmtepomp * Maximale vermogen: 24 kW
            Soort hoofdschakelaar dat aanwezig moet zijn: 4-polige hoofdschakelaar met minimaal 40 ampère Is deze aansluiting uitgevoerd met automaten? Dan is de aansluitwaarde 3 x 40 ampère.

            3×50 ampere
            • Deze 3-fasenaansluiting (winkelaansluiting) is geschikt voor:
            o standaard elektrische huishoudelijke apparaten (zoals een wasmachine en oven)
            o elektrisch koken
            o meer dan 40 zonnepanelen
            o laadpaal
            o warmtepomp
            o zakelijke apparatuur
            o sauna of jacuzzi
            Maximale vermogen: 34 kW
            Soort hoofdschakelaar dat aanwezig moet zijn: 4-polige hoofdschakelaar met minimaal 63 ampère

            #148199
            VdVvELid
            Deelnemer

              Even een algemene reactie op diverse posts:

              De lift (vergelijkbare Kone) + intercomsysteem + lampen centrale hal draait in mijn vorige appartement al vanaf 1998 op 3 x 25A. Deze lift heeft nog nooit een storing gehad zelfs, in die zin dat deze is komen stil te staan. Ik weet dat het 2 verschillende VvE complexen betreft, maar wél enigszins vergelijkbare (kleine) complexen met ongeveer hetzelfde jaarlijkse elektraverbruik.

              Het is dus zeker niet onmogelijk 😉

              De verlaging gaat éénmalig €330 incl. kosten en hebben wij er zo uit met een besparing van zo’n €2500 per jaar aan netbeheerkosten.
              Tevens zijn er voorlopig geen plannen voor laadpalen/zonnepanelen/warmtepompen en al zouden deze er komen over een aantal jaar, dan vragen wij eventueel weer een verzwaring aan, kosten €475. Het verschil aan kosten is te groot om het maar zo te laten zonder plannen.

              Enkele nieuwe bewoners gaan zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie, dus de huidige bestuurder kan aftreden.

              #148201
              RdRonWijdeveld
              Deelnemer

                Het is natuurlijk altijd de moeite waard om te kijken hoe zwaar een stroomaansluiting voor een V.v.E. moet zijn.
                Het is kijken naar kosten baten.
                Dat er bespaard kan worden binnen een V.v.E. op kosten, in dit geval nutskosten als stroom, is natuurlijk een goede zaak.
                Ik weet dat m.n. de nieuwere liften van Kone kunnen werken op 3×25 ampere. ( even navragen)
                E.e.a. moet dan wel bij de energiebeheerder worden aangegeven.
                Van uit zichzelf doen ze niets.
                Het is verstandig om e.e.a. desnoods met cijfers op papier aan alle leden van de V.v.E. duidelijk zichtbaar te maken.
                Laten we eerlijk zijn, alle bedragen die bijdragen aan een lagere uitgave helpen.

                #148202
                VdVvELid
                Deelnemer

                  Hallo Ron,

                  Zoals je al hebt kunnen lezen is eea al officieel en door een erkend installateur uitgezocht, daarover bestaat dan ook geen twijfel meer.

                  Tevens is er ook met de netbeheerder al telefonisch contact geweest en hebben zij aangegeven dat deze situatie best vaak voorkomt. Dat er vanaf bouw een hoge aansluiting wordt gevraagd, maar er na oplevering wordt vergeten deze bij te stellen naar daadwerkelijke behoefte.

                  De lift in mijn vorige appartement draait al vanaf 1998 op 3x25A, dus zo vreemd is dit ook niet. Het is alleen heel jammer, en dat was het uitgangspunt van dit draadje, dat dit kwartje nooit bij iemand is gevallen.