Onnodig hoge aansluiting op 3x50A ipv 3x25A

  • Dit onderwerp bevat 35 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 18, 20265:50 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 36)
  • Auteur
    Berichten
  • #148177
    VdVvELid
    Deelnemer

      “Overigens is er wel een kleine kans aanwezig dat er stiekem wel een ruimte op de VvE-installatie is aangesloten. Je gaf namelijk aan dat er nooit werk van gemaakt is, dus zoiets kan een reden zijn.”

      Hier zeg je wel iets wat ik in mijn achterhoofd ook een beetje rekening mee heb gehouden, temeer omdat er wel meer dingen zijn waar ik grote vraagtekens bij zet. Dan maar de confrontatie aangaan en zien wat er gebeurt na verlaging, dan komt eea vanzelf aan het licht nietwaar? 😉
      Maar……. Het jaarlijkse verbruik van 2600 kWh geeft eigenlijk ook wel aan dat die kans erg klein is en nog steeds prima te verwerken is bij 3x25A.

      Uiteraard wordt het aftreden van huidig bestuurslid door ons aangemoedigd, vervanging is aanwezig.

      Bovengenoemde liftgegevens komen rechtstreeks vanuit Kone en staan tevens vermeld in het aanwezige logboek van de lift.

      Fijn om hier zo te kunnen sparren 🙂

      #148193
      VmVvE-stem
      Deelnemer

        Hier zeg je wel iets wat ik in mijn achterhoofd ook een beetje rekening mee heb gehouden, temeer omdat er wel meer dingen zijn waar ik grote vraagtekens bij zet. Dan maar de confrontatie aangaan en zien wat er gebeurt na verlaging, dan komt eea vanzelf aan het licht nietwaar? 😉
        Maar……. Het jaarlijkse verbruik van 2600 kWh geeft eigenlijk ook wel aan dat die kans erg klein is en nog steeds prima te verwerken is bij 3x25A.

        Uiteraard wordt het aftreden van huidig bestuurslid door ons aangemoedigd, vervanging is aanwezig.

        Bovengenoemde liftgegevens komen rechtstreeks vanuit Kone en staan tevens vermeld in het aanwezige logboek van de lift.

        Fijn om hier zo te kunnen sparren 🙂

        Die 2600 kWh geeft wel weg dat er niet veel verrassingen zullen zijn in jullie flat, maar uitgesloten is het niet. Er kan altijd verlichting van een commerciele ruimte of iets van een voormalige bestuurder op de VvE-aansluiting zitten.

        Inderdaad gewoon de confrontatie aangaan. Alleen je hebt nog één aspect niet genoemd in je overwegingen. Dat is of de VvE zeker weet dat de VvE in de toekomst ook geen extra elektrische apparaten meer zal aanschaffen. Het is immers makkelijker om je aansluiting te verlagen dan te verzwaren. Want dan doen de netbeheerders ineens moeilijk. Als jullie alleen een lift en verlichting hebben, misschien nog intercom en een elektrische schuifdeur, dan kan het zijn dat de VvE in de toekomst ook nooit iets extra’s nodig zal hebben. Maar stel dat jullie over 5 jaar allemaal voor de aanschaf van elektrische laadpalen zijn (mijns inziens geen taak van een VvE, maar dat is een andere discussie). Dan ga je aan 3x25A waarschijnlijk niet genoeg hebben.

        Hoeveel kost eigenlijk de aanpassing naar 3x25A? Is dat nog onder of inmiddels al boven de 10.000 euro?

        #148196
        RbRob
        Deelnemer

          Hoeveel kost eigenlijk de aanpassing naar 3x25A? Is dat nog onder of inmiddels al boven de 10.000 euro?

          Bij Liander €304,22 zoals hier is te lezen.

          Ik kan me niet voorstellen dat dat bij andere netwerkbeheerders vele malen duurder zal zijn.

          Omdat ik vermoed dat in de meterkasten van de individuele appartementen 1x25A of 3x25A zit kan ik me overigens nog steeds bijna niet voorstellen dat een netwerkbeheerder de hoofdzekering van het complex ook naar 3x25A zal brengen.

          Ik hoop het antwoord nog eens te vernemen!

          #148197
          RdRonWijdeveld
          Deelnemer

            3×35 ampere
            • Deze 3-fasenaansluiting (grote huisaansluiting) is geschikt voor:
            o standaard elektrische huishoudelijke apparaten (zoals een wasmachine en oven)
            o elektrisch koken
            o meer dan 30 zonnepanelen
            o laadpaal
            o warmtepomp * Maximale vermogen: 24 kW
            Soort hoofdschakelaar dat aanwezig moet zijn: 4-polige hoofdschakelaar met minimaal 40 ampère Is deze aansluiting uitgevoerd met automaten? Dan is de aansluitwaarde 3 x 40 ampère.

            3×50 ampere
            • Deze 3-fasenaansluiting (winkelaansluiting) is geschikt voor:
            o standaard elektrische huishoudelijke apparaten (zoals een wasmachine en oven)
            o elektrisch koken
            o meer dan 40 zonnepanelen
            o laadpaal
            o warmtepomp
            o zakelijke apparatuur
            o sauna of jacuzzi
            Maximale vermogen: 34 kW
            Soort hoofdschakelaar dat aanwezig moet zijn: 4-polige hoofdschakelaar met minimaal 63 ampère

            #148199
            VdVvELid
            Deelnemer

              Even een algemene reactie op diverse posts:

              De lift (vergelijkbare Kone) + intercomsysteem + lampen centrale hal draait in mijn vorige appartement al vanaf 1998 op 3 x 25A. Deze lift heeft nog nooit een storing gehad zelfs, in die zin dat deze is komen stil te staan. Ik weet dat het 2 verschillende VvE complexen betreft, maar wél enigszins vergelijkbare (kleine) complexen met ongeveer hetzelfde jaarlijkse elektraverbruik.

              Het is dus zeker niet onmogelijk 😉

              De verlaging gaat éénmalig €330 incl. kosten en hebben wij er zo uit met een besparing van zo’n €2500 per jaar aan netbeheerkosten.
              Tevens zijn er voorlopig geen plannen voor laadpalen/zonnepanelen/warmtepompen en al zouden deze er komen over een aantal jaar, dan vragen wij eventueel weer een verzwaring aan, kosten €475. Het verschil aan kosten is te groot om het maar zo te laten zonder plannen.

              Enkele nieuwe bewoners gaan zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie, dus de huidige bestuurder kan aftreden.

              #148201
              RdRonWijdeveld
              Deelnemer

                Het is natuurlijk altijd de moeite waard om te kijken hoe zwaar een stroomaansluiting voor een V.v.E. moet zijn.
                Het is kijken naar kosten baten.
                Dat er bespaard kan worden binnen een V.v.E. op kosten, in dit geval nutskosten als stroom, is natuurlijk een goede zaak.
                Ik weet dat m.n. de nieuwere liften van Kone kunnen werken op 3×25 ampere. ( even navragen)
                E.e.a. moet dan wel bij de energiebeheerder worden aangegeven.
                Van uit zichzelf doen ze niets.
                Het is verstandig om e.e.a. desnoods met cijfers op papier aan alle leden van de V.v.E. duidelijk zichtbaar te maken.
                Laten we eerlijk zijn, alle bedragen die bijdragen aan een lagere uitgave helpen.

                #148202
                VdVvELid
                Deelnemer

                  Hallo Ron,

                  Zoals je al hebt kunnen lezen is eea al officieel en door een erkend installateur uitgezocht, daarover bestaat dan ook geen twijfel meer.

                  Tevens is er ook met de netbeheerder al telefonisch contact geweest en hebben zij aangegeven dat deze situatie best vaak voorkomt. Dat er vanaf bouw een hoge aansluiting wordt gevraagd, maar er na oplevering wordt vergeten deze bij te stellen naar daadwerkelijke behoefte.

                  De lift in mijn vorige appartement draait al vanaf 1998 op 3x25A, dus zo vreemd is dit ook niet. Het is alleen heel jammer, en dat was het uitgangspunt van dit draadje, dat dit kwartje nooit bij iemand is gevallen.

                  • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden geleden door .
                  #148631
                  VdVvELid
                  Deelnemer

                    Zoals beloofd, hierbij een update mbt de hoge aansluiting Enexis.

                    Inmiddels is de verlaging van 3x50A naar 3x25A door Enexis uitgevoerd, 10 minuten werk en draait alles nog volledig naar behoren 😁

                    Een verschil in kosten van bijna €3.000 op jaarbasis voor de VvE!

                    Het oude bestuur is inmiddels afgetreden en 2 nieuwe bestuurders aangetreden. Ondertussen ook alle overige contracten onder de loep genomen en diverse opgezegd.

                    Zo ontzettend ‘pijnlijk’ om te vernemen hoeveel geld er in de afgelopen 20 jaar is verkwanseld, maar beter laat dan nooit hier verandering in te brengen!

                    De ‘ware aard’ vd externe beheerder komt uiteindelijk ook aan het licht, dus ook daar gaan wij afscheid van nemen en meerdere zaken onder onze eigen hoede nemen.

                    #148632
                    CaCarla
                    Deelnemer

                      Beste VD,

                      Dank voor je update, die m.i. een felicitatie waard is.
                      Mooi dat je hebt doorgezet. Nu tijd voor een frisse wind! 🙂

                      Veel succes en vooral plezier voor de toekomst.

                      Met vriendelijke groet, Carla

                      #148637
                      VdVvELid
                      Deelnemer

                        Hi Rob,

                        Mijn update inmiddels geplaatst zoals gewenst;-)

                        #148638
                        VdVvELid
                        Deelnemer

                          Dankjewel Carla 🙏

                          #148639
                          RbRob
                          Deelnemer

                            Hi Rob,

                            Mijn update inmiddels geplaatst zoals gewenst;-)

                            Hoi VD
                            Dank voor je update en goed om te horen dat alles het keurig blijft doen.
                            En eerlijk is eerlijk, ik had het niet verwacht en ben nu achtergebleven met vele vragen 🙂

                            Zo blijf ik natuurlijk zeer nieuwsgierig hoe dat er in de praktijk dan uit ziet bij jullie 😉
                            Meestal komt direct na de hoofdzekering van de netwerkbeheerder de verdeelinrichting van de VVE met in jullie geval uiteraard ook een liftgroep.
                            Hebben jullie de zekeringen van die liftgroep dan ook verlaagt, of zit daar óók 3x25A?

                            Weet je eigenlijk ook of de liftinstallatie ooit gemoderniseerd is en hij bijvoorbeeld in het verleden nog niet was voorzien van een besturing met frequentieregelaar, of heeft hij altijd een moderne besturing gehad?

                            #148642
                            VdVvELid
                            Deelnemer

                              zie hieronder de AI uitleg Rob op basis van de ingevoerde liftgegevens:

                              Waarom 3x25A ruim voldoende is:

                              Een hoofdaansluiting van 3x25A kan per fase een continue belasting van 25 Ampère aan. Omdat dit een moderne tractielift betreft (geen zware hydraulische lift) en de motor is uitgerust met een frequentieregeling (besturingsvorm: LCE), blijft het stroomverbruik extreem laag.

                              Tijdens normaal gebruik (\(I_{nom}\)): De lift trekt slechts 10,3 Ampère per fase. U houdt op de 25A-hoofdzekering dus nog bijna 15 Ampère per fase over voor de verlichting in de centrale hal.Tijdens het opstarten (\(I_{aanloop}\)): Zelfs op het moment dat de liftmotor vanuit stilstand begint te draaien en de kooi in beweging brengt, piekt de stroom volgens de fabrieksgegevens op maximaal 14,4 Ampère. Dit ligt nog steeds ver onder de kritieke grens van 25 Ampère.

                              Op deze meter/aansluiting zitten alleen de lift, het bellenplateau en verlichting trappenhuis (6 appartementen verdeeld over 3 etages).

                              Alle appartementen hebben ook weer hun eigen meter/aansluiting, sommigen een ‘normale’ aansluiting, sommigen 3x25A, afhankelijk van hun eigen apparatuur.

                              Zijn jouw vragen hiermee beantwoord?

                              #148643
                              RbRob
                              Deelnemer

                                Hoi VD,
                                Nee, dat bedoelde ik niet helemaal.
                                Enexis heeft de hoofdzekering van de hoofdaansluiting vervangen door 3x25A
                                Na die hoofdzekering komt de KwH meter van de gemeenschappelijke voorziening.
                                En dan komen de uitgaande groepen, naar de lift, het bellenplateau en verlichting trappenhuis
                                En die groepen hebben, net als bij een gewone huisinstallatie, weer een eigen zekering.
                                En daarom vroeg ik me af wat jullie met de waarde van de zekering van de liftgroep hebben gedaan?

                                #148644
                                RdRonWijdeveld
                                Deelnemer

                                  Besparen is natuurlijk altijd goed.
                                  Maar, pas op dat je rekening houd met eventuele uitbreidingen als gevolg dan verduurzamen / toekomst
                                  Het wederom omzetten van 3x25kWh naar 3x50kWh kan zomaar enkele jaren duren.
                                  Tot die verzwaring kune je b.v. géén warmtepompen of infraroodpanelen laten draaien die meer stroom vragen.

                                  Groet Ron Wijdeveld V.v.E. ‘het Broederhuis’Dongen